Zasilacz urządzeń przeciwpożarowych EN54C-2A7 - 27,6V/2A/2X7Ah
search
  • Zasilacz urządzeń przeciwpożarowych EN54C-2A7 - 27,6V/2A/2X7Ah

Moduły zasilaczy buforowych 27,6 V DC EN54M PULSAR


Indeks: N20381_01

Producent
Zasilanie 230 V AC
Wyjście zasilania 2 A / 27.6 V DC / 56.8 W (chwilowe – Imax b, 5 min)
1.2 A / 27.6 V DC (ciągłe – Imax a)
Zgodność z normami EN54-4, EN12101-10
Certyfikat CNBOP-PIB Nr 1438-CPR-0630
Prąd ładowania akumulatora 0.8 A
Pobór prądu przez układy 52 mA max
Sprawność 88%
Wymiary 200 x 120 x 48 mm (+/-2 mm)
Zabezpieczenia SCP, OLP, OVP, UVP
Wyjścia techniczne (przekaźnikowe) EPS – awaria sieci AC
ALARM – awaria zbiorcza
Wejścia techniczne EXTi – awaria zewnętrzna

Czas realizacji: 1-3 dni 126.jpg

575,10 zł netto
639,00 zł Netto
Zniżka 10%

707,37 zł brutto

Najniższa cena w okresie 30 dni przed promocją: 575,10 zł
Prąd wyjściowy
Zakres współpracy z akumulatorem
Ilość

Moduły zasilaczy buforowych 27,6 V DC EN54M PULSAR

Moduły zasilaczy buforowych zostały zaprojektowane do zapewnienia ciągłego zasilania urządzeń należących do systemów sygnalizacji pożarowej, systemów kontroli dymu i ciepła, a także pozostałych urządzeń przeciwpożarowych i automatyki pożarowej, które wymagają stabilnego napięcia 24 V DC (±15%). Każdy zasilacz wyposażony jest w dwa niezależnie zabezpieczone wyjścia – AUX1 oraz AUX2 – które dostarczają napięcie 27,6 V DC, a ich łączna wydajność prądowa zależy od konkretnej wersji urządzenia.

Model modułu  Akumulator Praca ciągła
(Imax a)
Praca chwilowa
(Imax b)
EN54M-2A7 7,2 Ah 1,6 A 2 A
EN54M-2A7-17 7÷20 Ah 1,2 A 2 A
EN54M-3A7-17 7÷20 Ah 2,2 A 3 A
EN54M-3A17-40 17÷45 Ah 1,2 A 3 A
EN54M-5A7-17 7÷20 Ah 4,2 A 5 A
EN54M-5A17-40 17÷45 Ah 3,2 A 5 A
EN54M-5A40-65 40÷65 Ah 2,4 A 5 A
EN54M-10A7-17 7÷17 Ah 9,2 A 10 A
EN54M-10A17-40 17÷45 Ah 8,2 A 10 A
EN54M-10A40-65 40÷65 Ah 7,4 A 10 A

Cechy

  • Moduł zasilacza do zabudowy, zgodny z EN 54-4 i EN 12101-10
  • Bezprzerwowe zasilanie 27,6 V DC
  • Warianty prądowe: 2 A, 3 A, 5 A, 10 A
  • Obsługa akumulatorów od 7 Ah do 65 Ah
  • Dwa niezależnie zabezpieczone wyjścia AUX
  • Montaż na szynie DIN (opcjonalny uchwyt)
  • Współpraca z modułami bezpiecznikowymi i sekwencyjnymi (opcja)
  • Opcjonalna sygnalizacja LED
  • Sprawność do 89%, niski poziom tętnień
  • Automatyczny nadzór nad akumulatorami (pomiar, test, kompensacja)
  • Ochrona przed przeładowaniem, rozładowaniem i odwrotnym podłączeniem
  • Wyjścia przekaźnikowe: ALARM, EPS
  • Wejście sygnalizacji awarii zewnętrznej
  • Zabezpieczenia: SCP, OLP, OVP, przepięciowe
  • Chłodzenie pasywne (wymuszone w wersji 10A)
Producent
Klasa funkcjonalna EN 12101-10:2005+AC:2007 A
Napięcie zasilania ~230 V; 50 Hz
Sprawność 89% max
Napięcie wyjściowe (20 ºC) 22-27,6 V DC (buforowa), 20-27,6 V DC (bateryjna)
Maks. rezystancja obwodu akumulatorów 300 mΩ
Napięcie tętnienia 30–150 mVp-p max
Pobór prądu – praca bateryjna 52–85 mA
Kompensacja temperaturowa -36 mV/°C (-5°C ÷ 40°C)
Sygn. niskiego napięcia akumulatorów Ubat < 23 V (praca bateryjna)
Zabezpieczenie nadnapięciowe OVP U>32 V ± 2 V (auto powrót)
Zwarcie (SCP) Bezpiecznik topikowy FAUX1, FAUX2
Przeciążenie (OLP) 105–150% mocy, auto powrót
Zabezp. obw. akumulatorów SCP i odwrotna polaryzacja – bezpiecznik FBAT
Nadmierne rozładowanie (UVP) U < 20 V (± 2%) – odłączenie akumulatorów
Wyjścia techniczne EPS FLT, ALARM – przekaźnikowe 1 A @ 30 V DC / 50 V AC, opóźnienie 10 s
Wejście techniczne EXTi Zwarte – brak alarmu, Rozwarte – alarm
Sygnalizacja optyczna Diody LED na PCB
Akcesoria opcjonalne Moduły bezpiecznikowe i sekwencyjne, panel LED, uchwyt DIN
Warunki pracy 2 klasa środowiskowa, -5°C...75°C
Certyfikaty / gwarancja CNBOP-PIB, CE, RoHS, 3 lata od daty produkcji
Uwagi Chłodzenie konwekcyjne (wymuszone tylko EN54M-10A)

Opinia

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz swoją opinię

Moduły zasilaczy buforowych 27,6 V DC EN54M PULSAR

Producent
Zasilanie 230 V AC
Wyjście zasilania 2 A / 27.6 V DC / 56.8 W (chwilowe – Imax b, 5 min)
1.2 A / 27.6 V DC (ciągłe – Imax a)
Zgodność z normami EN54-4, EN12101-10
Certyfikat CNBOP-PIB Nr 1438-CPR-0630
Prąd ładowania akumulatora 0.8 A
Pobór prądu przez układy 52 mA max
Sprawność 88%
Wymiary 200 x 120 x 48 mm (+/-2 mm)
Zabezpieczenia SCP, OLP, OVP, UVP
Wyjścia techniczne (przekaźnikowe) EPS – awaria sieci AC
ALARM – awaria zbiorcza
Wejścia techniczne EXTi – awaria zewnętrzna

Czas realizacji: 1-3 dni 126.jpg